amiga-news DEUTSCHE VERSION
.
Links| Forums| Comments| Report news
.
Chat| Polls| Newsticker| Archive
.

amiga-news.de Forum > Get a Life > Ölbrenner qualmt [ - Search - New posts - Register - Login - ]

-1- [ - Post reply - ]

2007-08-06, 23:18 h

MaikG
Posts: 5172
User
Heute nach einschalten der Heizung ging der Brenner an:

-heizte vor
-Lüftung ging an
-Zündete
und lief kurz, ging dann aus und qualmte.
Ich schaltete schnell den Strom ab, drehte das Öl ab und hatte
den Feuerlöscher schon in der Hand. Das qualmen lies aber nach.
Nun hab ich im Internet gesucht, sowas soll wohl vorkommen.
Gehe ich recht in der Annahme das die düse heiss war, die Flamme
abriss und da restöl war welches vielleicht irgendwie verdampfte?

Ich machte den Brenner auf, alles völlig normal, keine verschmorung
etc. alles sauber. Hab es dann gewagt ihn nochmal zu aktivieren
und er lief.

Ja und dann ob das evtl. den ölfilter reinigen sollte?
Wenn ja wie? Gelesen habe ich mittels Waschbenzin, hab ich
aber nicht, ausserdem Benzin vs. Diesel? Geht da auch Wasser?

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-07, 00:04 h

Bjoern
Posts: 1730
User
"Nun hab ich im Internet gesucht, sowas soll wohl vorkommen."

Wie wär es wenn du bei Sowas einen Sachverständigen suchst... Also Internet ist ja gut und schön und Tipps sollen ja nix kosten, aber bei solchen Sachen wär ich vorsichtig...

Gruß,
Björn

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-07, 09:56 h

MaikG
Posts: 5172
User
>Wie wär es wenn du bei Sowas einen Sachverständigen suchst...

Ja, logisch aber ich hab kein Geld. Die Werte vom Brenner sind
jedoch 1A und vorher ging er 1x auf Störung das war vor 1 1/4 Jahren
und seit dem drücken des Entstörknopfes ist bis gestern nichts mehr gewesen.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-07, 18:08 h

ylf
Posts: 4112
User
Wird die Heizung regelmäßig gewartet? Also gereinigt, sprich Rus entfernt usw. Düse getauscht ...

Aber das ist wirklich was für den Heizungsbauer.

bye, ylf

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-07, 18:15 h

MaikG
Posts: 5172
User
>Wird die Heizung regelmäßig gewartet? Also gereinigt, sprich Rus entfernt usw. Düse getauscht ...

Jein, normalerweise soll man das ja jährlich machen. Einerseits
ist das Teil aber "fast neu" und läuft wesentlich weniger als Normal.
Ausserdem hat der Schornsteinfeger praktisch ideale Werte gemessen,
ich möchte sagen 0% Ruß.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-08, 03:44 h

Dave
Posts: 63
User
@MaikG:
Ist der Raum in dem der Brenner steht auch gut belüftet? Eine optimale Verbrennung braucht genügend Sauerstoff sonst russt der Brenner. Zwangsbelüftung oder immer ein Fenster leicht geöffnet haben.

Gruss, Dave!

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-08, 09:40 h

MaikG
Posts: 5172
User
>Ist der Raum in dem der Brenner steht auch gut belüftet?
>Eine optimale Verbrennung braucht genügend Sauerstoff sonst russt
>der Brenner. Zwangsbelüftung oder immer ein Fenster leicht geöffnet
>haben.

Fenster? Sowas ist in einem Ölbrennerraum doch gar nicht erlaubt.
Es gibt eine belüftung, ausserdem war die türen nach draussen offen.

Aber wie schon gesagt das ist nur 1x aufgetreten.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-08, 10:32 h

DrNOP
Posts: 4118
User
Zitat:
Original von MaikG:
>Ist der Raum in dem der Brenner steht auch gut belüftet?
>Eine optimale Verbrennung braucht genügend Sauerstoff sonst russt
>der Brenner. Zwangsbelüftung oder immer ein Fenster leicht geöffnet
>haben.

Fenster? Sowas ist in einem Ölbrennerraum doch gar nicht erlaubt.

*???* Meine Eltern wurden vom Schornsteinfeger dazu verdonnert eine Ecke aus dem Fenster auszuschneiden, damit es auch lüftet wenn es geschlossen ist.

Allerdings sind die Räume mit den zugehörigen Öltanks, die ich bisher gesehen habe, alle ohne Fenster. ;)
--
Signaturen mit mehr als zwei Zeilen gehen mir auf den Wecker

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-08, 16:46 h

ylf
Posts: 4112
User
Also der Tankraum (Öllagerraum) bei meinen Eltern hat ein Fenster. Ganz normales Kellerfenster. Allerdings ist der Raum nicht auf normalen Weg begehbar, sondern nur durch eine etwas größere "EinMannÖffnung", die, genau wie das Kellerfenster, oberhalb des Ölpegels liegt. Zudem ist der Raum bis zu der Höhe, bis wo das Öl theoretisch bei einem Tankleck stehen könnte, mit einer speziellen Farbe (Ölbeständig? ) gestrichen. Der Haizungsraum daneben, über den der Tankraum nur zugänglich ist, hat ebenfalls ein Fenster, eine Feuerhemmende Tür und eine extra Belüftung in Form eines Kanals, dessen Elemente nicht aus Kunststoff, sondern Keramik oder was auch immer bestehen. Der Lüftungskanal geht bis fast auf den Boden runter.

Die Vorschriften dazu können sicherlich von Bundesland zu Bundesland variiren bzw. sind sicher auch baujahrabhängig. Das Haus meiner Eltern ist Bj 1976 und steht in NRW.

bye, ylf

[ - Answer - Quote - Direct link - ]

2007-08-08, 17:54 h

MaikG
Posts: 5172
User
Ölbrenner und Tanks sind in einem Raum. Die Fenster mussten damals
zugemauert werden und eine extra Beton-Wanne um die Tanks gezogen
werden und diese dann mit dieser Spezialfarbe bestrichen.
Eine belüftung wurde dann auch eingebaut.
Die Tür ist aus Holz, an der Decke ist ein Stahlträger welcher mit
Astbest verdeckt ist, kann mir aber nicht vorstellen das dies irgendeinen
sinn hat.

[ - Answer - Quote - Direct link - ]


-1- [ - Post reply - ]


amiga-news.de Forum > Get a Life > Ölbrenner qualmt [ - Search - New posts - Register - Login - ]


.